Ist es eigentlich irgendwie VORHER erkennbar ob man mit dem mx an den dreiphasigen 22kw Säulen mit 6,4 bzw 7,1kw (7,4kw)einphasig ziehen kann?!..
Ich lehne mich etwas aus dem Fenster:
Vermutlich hängt das davon ab, ob die Ladestation am Niederspannungsnetz hängt oder an einem Mittespannungstrafo.
In der Praxis: Ob es eine einfache AC-Ladesäule ist (meist 2 Typ2-Dosen) oder ob es ein DC-Schnelllader ist (z.B. ABB Triple-Charger mit 50kW-CCS, 50kW-ChaDeMo, 43kW AC).
Reine AC-Lader am Niederspannungsnetz dürften wohl meistens eine Schieflastbegrenzung haben und damit max. 20A einphasig liefern, also 4.4kW
Schnelllader dürften keine Schieflastbegrenzung haben, da sie halt nicht am Niederspannungsnetz hängen sondern an einem eigenen Mittelspannungstrafo, dann gibt's auch einphasig den vollen Strom, bis hin zu 60A.