Das ist ne 32A CEE?? Abgesichert mit 3x25A und mit 2,5mm² verkabelt?? Heiliger, das ist ja übel. Wer macht sowas? Bei 2,5mm² sind höchstens 20A erlaubt und wenn schon ne 32A Dose, dann auch bitte mit 3x32A absichern, sonst macht das ja mal überhaupt keinen Sinn! 32A sollte mindestens ne 6mm² Leitung haben.
ich weiß das alles, aber der Vorbesitzer hat da wohl irgendwie andere Vorstellungen gehabt. Keine Ahnung was da gemacht wurde. Wird alles noch geprüft und angepasst sofern möglich. Das Haus selbst wurde von uns bzw. einem Elektriker vor 1-2 Jahren auch auf den neusten Stand gebracht. Schuppen muss noch. Und ist klar, die Leistung am Schuppen wird durch die Zuleitung vom hauptanschluss begrenzt. Wenn 22kw nicht gehen, dann halt nicht.